当前位置:主页 > 新闻中心 > 技术问答 > 技术问答

皮带输送线的电气故障排查

时间:2019-01-21来源:潘轩浏览次数:

 

皮带输送线线路的电气控制系统中,如果上位机与每个PLC控制模块之间的通信存在问题,则上位机不能正常控制皮带输送线线路的操作。当出现此类问题时,我们应首先检查控制通信系统的开关。如果没有找到问题,我们需要检测站点之间的通信以找到故障点。首先,站点之间。测量通信线路以确保通信线路正常。如果线路检测正确,则可以根据皮带输送线线路控制系统的通信模块和光纤模块的故障指示器判断故障点。一般来说,皮带输送线线路通信系统故障的主要原因如下:电源故障,当皮带输送线线路控制系统的电源出现问题时,通信和光纤模块将无法正常工作,导致失败。另外,通信线路接口、通信模块故障和程序问题的松动将导致皮带输送线线路的通信出现问题。另外,在皮带输送线线路的通信故障中存在上位机的通信故障的问题。该故障的具体表现是皮带输送线线路继续正常运行,并且上部计算机和每个PLC控制系统之间的通信不能执行,上部计算机不能控制每个皮带输送线线路的操作。出现此问题时,应首先重置皮带输送机线路控制系统中的主机,以查看是否可以恢复皮带输送机线路的控制。如果故障仍然存在,则需要检查控制总线系统。该问题需要重新安装和调试皮带输送线线路控制系统的上部机器。
皮带输送机线在突然停止运行后启动
这种错误是非常危险和有害的。在皮带输送线运行期间突然停止、很可能造成人身伤害。因此,有必要分析和解决这一故障的原因。通常,导致此故障的原因很多。这是由不满足皮带输送线线路运行条件的条件引起的。 PLC检测到运行状态后,将自动重启。在处理这些故障时,必须停止皮带输送线并修改PLC,使其在关机后不能自动重启。在皮带输送线线路关闭后,监控PLC运行程序,发现不满足运行条件,就会有问题。
皮带输送线是主要制造商运输的关键设备。分析常见的电气故障对于皮带输送线、的及时故障排除具有重要意义。

 

网站设计 By 佳顿网络营销部 Copyright © 2007-2018 GAEZD.COM. 南京佳顿自动化设备有限公司 版权所有 ICP:苏ICP备16003250号-1
技术支持:佳顿网络营销部